MPP电力管道因其良的品质得到了各个领域广泛的使用,但是在施工现场中会有各种不确定的因素,而这些因素也将会影响到管道件焊接之后的质量,因此在MPP电力管道熔接过程中,一定要注意熔接的步骤,以免熔接出现问题,导致施工成本的增加。以下就是小编整理的MPP电力管道熔接过程的步骤及注意事项。管道应力分析的相关知识也可以到网站具体了解一下,有专业的客服人员为您全面解读,相信会有一个好的合作!https://www.hgph.cn/





一、MPP电力管道熔接过程的步骤




1、两端管道材清除污物



先把MPP电力管道放到机器的卡槽内,使得两端的长度相同。再把管道材机以外的MPP电力管道给支撑起来。使得管道材处在同一水平线上,用卡扣固定好。之后开始置入铣刀,削切管道材。等到管道材的两端削切完成之后,要先撤掉压力,让铣刀空转个两到周,之后才能推开活动架,关闭铣刀的开关。




2、合拢两端管道材



切完后,先合拢管道材,之后检查端面的对齐情况。要求上,管道材合拢时的误差不应超过管道壁厚的10%,两端面间也不能有明显的间隙,如果不行,应再次铣削,直到成功为止。




3、检查加热板温度



要检查加热板的温度是否达到了预设的温度。当温度达到的话,当保温10分钟以上,等待加热均匀。




4、管道材固定加热



加热板达到设定的温度值后,速将管道口放入机架,按规定施加压力,直到管道材两端出现翻边且达到规定的高度。此时,将压力减小,使得端面与加热板保持接触,持续加热2分钟。




5、管道口熔接及检查



规定加热时间达到后,应推开活动架,迅速取出加热板。合拢两管道端扣。时间应尽可能短,不能超过规定值。且合拢时不能用过大的压力,否则容易将熔融物料挤出,导致焊接质量下降。之后,再检查熔接情况,知道成功为止。




6、熔接完成



按照规定值将压力上升后,保压冷却5分钟。之后自然冷却到常温,卸压,取出管道材,熔接就完成了。




二、MPP电力管道熔接过程注意事项



1、管道材熔接面错边不能超过壁厚的10%。



2、熔接完后要让其自然冷却,否则会严重影响管道材的熔接质量。



3、壁厚低于6mm的管道材,不建议采用热熔对接,太薄难以保证管道材焊接质量。



4、加热压力应当分阶段控制,加热时压力大,吸热时压力小。



5、热熔接过程中要注意,不让异物进入热熔的作业位置。



6、热熔接操作人员应培训上岗。



7、当环境温度太低或者有风时,要进行保温和防尘等措施,否则将影响焊接质量。



8、当待熔接的管道材端面有水汽时,不能熔接,应先将其水气用加热板蒸干,之后在进行熔接。



9、我们在清洁管道材端面的时侯,要小心夹伤手。



MPP电力管道熔接过程的步骤及注意事项大体就是这些,MPP电力管道熔接之后的效果,除了MPP电力管道本身的质量问题之外,更多的就看现场的施工人员操作得规范与否了,因此加强现场施工人员的培训,提升施工技能和水平势在必行。今天的分享到此结束,如果您还存有疑问,随时欢迎您通过向我们咨询哦!